    Вопрос к профессионалам.
    В частном доме установили пластиковые стеклопакеты. получился большой тех.шов между чистым проемом и оконной рамой порядка 6-8 см., практически с каждой из 4 сторон. Запенили в две - три полосы пены по длине стороны.
    Счас там все течет. Подскажите пожалуйста, что с этим хозяйством можно сделать. Первое впечатление, что окна сделаны не по проемам. Существуют ли какие нить допуски тех швов подлежащих заполнению пены.
     
  2. ОКНА Д.О.М.

    ОКНА Д.О.М. Форумчанин

    Регистрация:
    21.03.01
    Сообщения:
    1 253
    Лайки:
    8
    Адрес:
    Москва
    ответ

    Здравствуйте,

    Согласно рекомендациям ГОСТ 30971-2002:
    1. пп. 5.3.2 Заполнение монтажного шва теплоизоляционными материалами должно быть сплошным по сечению, без пустот, разрывов, щелей и переливов.
    Расслоения, сквозные зазоры, щели, а также раковины с наибольшим размером более 10 мм не допускаются.
    2. пп. 5.6.3. Требования к размерам устанавливает горизонтальные размеры монтажных зазоров для окон как 12-45 для деревянных окон и 15-50 для окон ПВХ.
    Замер окна осуществляется не со стороны комнаты, а со стороны улицы.
    Примеры конструктивных решений даны в ГОСТ 30971-2002, Приложении А.
    Рекомендуем Вам «1000 ответов за 7 лет», а именно п.17 "Как правильно производить монтаж окна? Сколько должен длиться монтаж окна? Какие признаки неровно установленного окна?".